紧急求助 标高错了7cm 幕墙能做不
shinkansen1988
2013年12月15日 19:20:10
来自于门窗幕墙
只看楼主

本帖最后由 shinkansen1988 于 2013-12-15 19:21 编辑 小弟刚做施工不久 现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的 从第4层开始 第四层低 2cm(比正确标高) 第5层低3cm(比正确标高) 第6层低5cm (比正确标高)第7层低5cm (比正确标高)第8、9、10层低7cm(比正确标高)

本帖最后由 shinkansen1988 于 2013-12-15 19:21 编辑

小弟刚做施工不久
现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱
水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm
第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的
从第4层开始
第四层低 2cm(比正确标高)
第5层低3cm(比正确标高)
第6层低5cm (比正确标高)
第7层低5cm (比正确标高)
第8、9、10层低7cm(比正确标高)
我下面每层都量了一下 净高都够 (水平线到顶的距离也够),浇地坪的最薄的有2cm 基本都够
现在项目部别人都不知道 我们是每个人管一栋楼的
我算了一下 上面还有4层板 每层抬高1cm 结顶的时候 标高应该差不多能满足图纸要求
浇混凝土方量 支模架水平到地面的距离 我都能控制差不多 包括电梯井圈梁标高(现在我已经按正确的标高留)
现在砌体已经到6层 门洞标高我按 原来错误的标高留置的
外面是石材幕墙
明年幕墙进场 现在他们开始来复轴线 和标高


请老师们给我出出点子 我也知道这个是低级错误 可是这里工地管理很乱的 放二次线 打标高都只有我一个人 出这样的事情也不能完全怪我

请问幕墙老师们 标高这样错 幕墙能做的起来吗

现在问题被我发现了 希望大家 抱着解决问题的态度帮帮我 出出点子 谢谢大家!
免费打赏
叶落红城
2014年01月17日 14:18:30
2楼
错多少,幕墙都能做的上,关键看影不影响外观效果和使用功能,你的这些误差对幕墙单位来说不算什么,没什么影响
回复
budizuodao
2014年01月24日 11:02:29
3楼
我是做幕墙的,7cm完全没问题,随便都能调整过来
回复
flowerbook
2015年04月28日 18:57:34
4楼
这点出入不影响后续工程,但你必须把竣工图尺度告知他们
回复
co1432175518491
2015年05月21日 10:43:40
5楼
学习了,希望楼主后期加强:lol
回复
guolijiang
2015年05月22日 21:46:32
6楼
一般的幕墙公司施工前都会现场放线,他们知道标高有误差,在下幕墙材料稍作调整就行,不会有大问
题的。
回复
哀幸
2015年06月04日 11:30:38
7楼
这个事先和幕墙施工沟通好。这个调差可以调好的。