关于喷头布置的疑惑?诚望赐教!
furlings
furlings Lv.3
2013年12月15日 10:36:39
只看楼主

本帖最后由 furlings 于 2013-12-15 10:51 编辑 请教各位行家:1、顶板下40公分内成排管道布设,宽度约1米(小于1.2米),喷头如按规范距离顶板7.5~15厘米,则被四周管道遮挡。可否将喷头设置在成排管道下方,仍设置为上喷?还是必须设置为下喷。亦或仍然按图做上喷,同时加装下喷?(如能指示应遵循的规范条文最好)谢谢~!2、喷淋末端喷头,是否要求设固定吊架,固定吊架距离末端喷头最小距离是否有要求?施工中发现有吊

本帖最后由 furlings 于 2013-12-15 10:51 编辑

请教各位行家:
1、顶板下40公分内成排管道布设,宽度约1米(小于1.2米),喷头如按规范距离顶板7.5~15厘米,则被
四周管道遮挡。可否将喷头设置在成排管道下方,仍设置为上喷?还是必须设置为下喷。亦或仍然按图
做上喷,同时加装下喷?(如能指示应遵循的规范条文最好)谢谢~!
2、喷淋末端喷头,是否要求设固定吊架,固定吊架距离末端喷头最小距离是否有要求?施工中发现有吊
架安装距离末端喷头立管较近,是否有不利影响?应保持多大距离?(可有规范条文要求)
免费打赏
denis009
2013年12月15日 10:50:35
2楼
1、喷头距板底最远可以控制在550,上喷或者下喷加集热罩均可吧。
2、相邻两喷头间的管段上应至少设一个吊架,吊架与喷头的距离不小于300mm,与末端喷头的距离不大于750mm。其他管道支、吊架做法可参照国标《室内管道支架及吊架》03S402图集选用。特殊的支、吊架由安装单位现场确定。
回复
王农勤
2013年12月15日 14:28:37
3楼
在管道下方布置喷头,采用下喷喷头.当然,一般在这种情况下是吊顶的,那就设置吊顶型喷头.
回复
furlings
2013年12月16日 16:25:23
4楼
:D谢谢,继续讨论中。
回复
libiguang
2013年12月17日 08:49:26
5楼
沙发和板凳分解的都不错
回复
zp_ks
2013年12月19日 08:59:33
6楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-15 14:28 在管道下方布置喷头,采用下喷喷头.当然,一般在这种情况下是吊顶的,那就设置吊顶型喷头.个人感觉,在管道下方的话喷头感温部件是受周围集热的能力的,你管子底部集不了热,那这个点就失效了,可设罩
回复

相关推荐