这个工程事故的情况是这样的:这是一幢10层框剪结构的教学楼,在第五层结构完成后发现四、五层柱子居然少配了39%~66%钢筋。事故原因调查出来发现是误将六层柱截面用于四、五两层,施工及质量检查中又未能及时发现和纠正这些错误。 由于现浇柱在框剪结构中属主要受力构件,配筋严重不足,影响结构安全,必须加固处理。我想请教各位的 是应如何加固处理才能有好的效果呢? 我们后来是采用柱子加大截面,并四边配筋把该工程加固处理过了,并已使用多年了,看看加固方案有没没更好的,----------------------------------------------学习交流。
由于现浇柱在框剪结构中属主要受力构件,配筋严重不足,影响结构安全,必须加固处理。我想请教各位的 是应如何加固处理才能有好的效果呢?
我们后来是采用柱子加大截面,并四边配筋把该工程加固处理过了,并已使用多年了,看看加固方案有没没更好的,----------------------------------------------学习交流。