剪力墙结构设计的问题
nuoxin520
nuoxin520 Lv.4
2013年12月14日 20:05:55
只看楼主

现在我在做一个关于剪力墙28层的设计,现在遇到以下几个问题、求助大家、希望得到你们的指导、谢谢!第一个:剪力墙之间的梁为什么会超筋、同样是一根梁,在一层没超筋、但后面都超筋了,该怎么调整?第二个:剪力墙的轴压比超了怎么办?我用组合轴压比算下没超,这种情况还需要调整剪力墙的轴压比吗?第三个:顶层的阳台边缘的梁怎么会超筋?我只是在上面布置了女儿墙的荷载3.5?

现在我在做一个关于剪力墙28层的设计,现在遇到以下几个问题、求助大家、希望得到你们的指导、谢谢!
第一个:剪力墙之间的梁为什么会超筋、同样是一根梁,在一层没超筋、但后面都超筋了,该怎么调整?

第二个:剪力墙的轴压比超了怎么办?我用组合轴压比算下没超,这种情况还需要调整剪力墙的轴压比吗?


第三个:顶层的阳台边缘的梁怎么会超筋?我只是在上面布置了女儿墙的荷载3.5?





QQ截图20131214195755.png


QQ截图20131214195835.png


QQ截图20131214195855.png


QQ截图20131214195914.png


QQ截图20131214195941.png

免费打赏
mingchang00
2013年12月15日 23:47:51
2楼
第一 连梁超筋很常见,因为每层地震力大小布一样,所以连梁梁端的内力值也不一样,并且混凝土标号也有变化;
第二 轴压比计算可以按照组合轴压比
第三 顶层挑阳台,你看看挑了多少,貌似很大,看着好像都超过4m了,再看看截面,可能都不够。
回复
xiaoxie11
2013年12月16日 08:41:29
3楼
第一张图,我不会定义连梁,因为翼墙太短了把,目测没有3倍墙厚
回复
wfysx818
2013年12月16日 09:01:09
4楼
第一 连梁超筋很常见,因为每层地震力大小布一样,所以连梁梁端的内力值也不一样,并且混凝土标号也有变化;
第二 轴压比计算可以按照组合轴压比
第三 顶层挑阳台,你看看挑了多少,貌似很大,看着好像都超过4m了,再看看截面,可能都不够。~~~~~
回复
wfysx818
2013年12月16日 09:01:48
5楼
第一 连梁超筋很常见,因为每层地震力大小布一样,所以连梁梁端的内力值也不一样,并且混凝土标号也有变化;
第二 轴压比计算可以按照组合轴压比
第三 顶层挑阳台,你看看挑了多少,貌似很大,看着好像都超过4m了,再看看截面,可能都不够。~
回复
hyfksdl
2013年12月17日 09:48:19
6楼
酱油路过。。。。。。
回复
nuoxin520
2013年12月18日 13:33:07
7楼
mingchang00 发表于 2013-12-15 23:47 第一 连梁超筋很常见,因为每层地震力大小布一样,所以连梁梁端的内力值也不一样,并且混凝土标号也有变化; …我现在都设成了200*700、、还是超筋、、
回复
nuoxin520
2013年12月18日 13:33:44
8楼
xiaoxie11 发表于 2013-12-16 08:41 第一张图,我不会定义连梁,因为翼墙太短了把,目测没有3倍墙厚啊、、有点晕
回复
yingxiaowei
2014年03月13日 15:42:53
9楼
wfysx818 发表于 2013-12-16 09:01 第一 连梁超筋很常见,因为每层地震力大小布一样,所以连梁梁端的内力值也不一样,并且混凝土标号也有变化; …如果剪力墙之间是一般梁,不是连梁呢?那为什么会超
回复
xls6868906
2014年03月13日 17:52:00
10楼
好好学习!
回复
jzy_123456
2014年03月13日 18:55:14
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐