关于刚重比的合理控制的问题
yfan1989
yfan1989 Lv.7
2013年12月13日 12:06:11
只看楼主

最近做了一个项目,25层,刚重比1.9,其余指标均满足要求。在高层剪力墙结构中,刚重比大于1.4,就能满足结构整理稳定,大于2.7就不必考虑重力二阶效应。请问刚重比该控制在什么范围经济合理一些。是介于1.4到2.7之间好,还是比2.7大一点点好呢?想请教大家一下?

最近做了一个项目,25层,刚重比1.9,其余指标均满足要求。在高层剪力墙结构中,刚重比大于1.4,就能满足结构整理稳定,大于2.7就不必考虑重力二阶效应。请问刚重比该控制在什么范围经济合理一些。是介于1.4到2.7之间好,还是比2.7大一点点好呢?想请教大家一下?
免费打赏
huxiaoquanbb
2013年12月13日 12:24:32
2楼
同问啊 我的22层65M 刚重比2.66
回复
森林木
2013年12月13日 14:27:43
3楼
是否经济要看考虑二阶效应后的内力增大系数的大小
剪力墙少了些,但是暗柱和梁配筋会增加。到底哪个经济还得具体工程具体比较
另外注意,当刚重比小于2.7时,位移放大后要满足高规弹性位移角限值
回复
yfan1989
2013年12月13日 18:23:57
4楼
有道理,嗯。考虑二阶效应后,层加位移角满足要求
回复

相关推荐