小区变电所内的干式变压器网门电磁锁原理是什么?
gujz_w_szcs
2013年12月12日 21:36:00
只看楼主

干式变压器网门电磁锁原理是什么?电磁锁电源取哪里?电源如何接到电磁锁?

干式变压器网门电磁锁原理是什么?电磁锁电源取哪里?电源如何接到电磁锁?
juju-snz
2013年12月12日 22:19:44
2楼
所有电磁锁的原理都是一样的:电磁锁的锁扣在得电时缩进电磁锁里,失电时弹出锁住门。电源取交直流220、110均可。电磁锁与干变的控制断路器的常闭接点串联,两边接电源就可以了。
回复
电工刀
2013年12月13日 11:09:56
3楼
电磁锁原理是有点时不能打开网门,对网门闭锁,放置误入带电间隔.现在你的带电信号取什么地方?现场传感器有吗?记得干变的温控器有门控开关接点,看可否利用这个信号,具体查下资料看可否?一般做法是网门上装行程开关,接到高压真空断路器控制保护回路:网门关闭才可以合闸,网门打开跳闸.
回复
成套学习
2013年12月14日 15:50:01
4楼
照你这样的说法,应该是从高压侧到变压器的出线柜,出线端的传感器接的带电显示器上接过来的。 高压端带电就打不开变压器室的门。 仅供参考
回复

相关推荐

APP内打开