小区配网工程,400V的三取二联锁的原理?怎样接线?谢谢。
小区配网工程,400V的三取二联锁的原理?怎样接线?谢谢。
2楼
电气联锁吗?不就是将其他两个断路器的常闭辅助接点并联,串在本合闸回路里.
也可以用三闸两把的机械锁.
回复
3楼
楼上说的很正确,可以加在合闸回路或者失压线圈回路
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-13 13:14 编辑
朋友要问的是“三取二的BZT”?
1、低压母联柜有电源自动取向的继电器,当母联的一侧失电时,继电器自动把母联断路器的控制电源切换到有电一侧;
2、二个进线柜装电压继电器,当本侧失电时,从母联柜取进线开关的跳闸电源,由电压继电器常闭接点启动BZT,通过母联切换开关(自动、停止、手动、并列)跳失电一侧的进线断路器,其中自动、手动都为“三取二”。
3、由进线断路器的辅助(常闭)触点合母联断路器。
4、两侧进线断路器的合闸回路都要串联母联断路器的常闭辅助触点(这就是三取二的联锁),但是,可以并列操作时,母联切换开关(有并列一档)可以短接这个联锁。
5、母联断路器同样需要有一侧进线断路器在分闸状态才能合(想一下,切换开关在手动一档时,如何串接两侧进线断路器的辅助常闭触点;是不是二组辅助触点的常闭有一组接通就可以?--------并联)。
要求和目的上面讲清楚了,楼主朋友可以按此画图了?
回复
5楼
楼主是施工方吗?低压的电气联锁好像不用把接线原理图画出来吧
回复
6楼
:):):):):)
回复
7楼
楼主说的是备自投还是母联?如果是备自投的话就就要靠时间继电器和中间继电器和一个手动自动停的装换开关来实现。正常情况两台电源进线柜正常供电,母联柜不能合闸。但当随便哪一路电源停电通过时间继电器的延时,母联柜会自动合闸,保证正常供电。他们之间也要采取器械连锁。如果不是备自投的话更好解决。三者之间可以采取机械或三锁两钥匙来进行连锁,电气连锁在母联柜加个中间继电器就可以。
回复
8楼
最好是电气加机械连锁,这样更安全
回复
9楼
juju-snz 发表于 2013-12-12 22:34 电气联锁吗?不就是将其他两个断路器的常闭辅助接点并联,串在本合闸回路里.也可以用三闸两把的机械锁.谢谢大家。:)