轻质砂加气砌块门洞边一定留设预制混凝土块吗
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年12月12日 16:39:06
来自于砖混结构
只看楼主

本项目进户门为钢质门,在砌体工程的时候,未留设预制块,现在想问问论坛前辈,如果门框直接固定在砌体上,用膨胀螺栓固定,在在门框边空洞中细石砼灌注,是否可行?此做法是否符合规范要求? 现有规范中是否有一条设计到未留设预制块,进而怎么处理的?如未预留,是否验收无法通过,或者如发现规定上是通不过的? 本人查阅《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》及《(蒸压轻质砂加气混凝土(ACC)砌块和板材建筑构造》只有一个简图,钢质门做法中是留设C20砼预制块的。带此疑惑来请教坛子里的大侠们帮我看看,解解小弟的疑惑,不甚感激。

本项目进户门为钢质门,在砌体工程的时候,未留设预制块,现在想问问论坛前辈,如果门框直接固定在砌体上,用膨胀螺栓固定,在在门框边空洞中细石砼灌注,是否可行?此做法是否符合规范要求?
现有规范中是否有一条设计到未留设预制块,进而怎么处理的?如未预留,是否验收无法通过,或者如发现规定上是通不过的?
本人查阅《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》及《(蒸压轻质砂加气混凝土(ACC)砌块和板材建筑构造》只有一个简图,钢质门做法中是留设C20砼预制块的。带此疑惑来请教坛子里的大侠们帮我看看,解解小弟的疑惑,不甚感激。
免费打赏
whsss111
2013年12月20日 23:44:07
22楼
预制块那是必须的,不然装上时间长了会松动.
回复
林东
2013年12月21日 10:22:08
23楼
这么多人重复答案,我就不多说啦,多看看规范吧。
回复
zoumaochong
2013年12月21日 15:06:28
24楼
门窗洞口的预留块是混凝土块,一般是墙宽*300.
回复
设计小兵
2013年12月21日 16:03:12
25楼
只能打掉一些加气块,用砼预制块砌筑
回复
听雨轩12345
2013年12月21日 18:50:01
26楼
谢谢楼主,受益匪浅!
回复
deng15328817989
2013年12月21日 19:28:24
27楼
门框的承载力不够,很容易发生变形,到时候门都关不上
回复
lyl311309
2013年12月21日 21:58:51
28楼
小弟想问下是不是与过梁下局部承压不够有关系,所以才必须设构造柱
回复
小糖
2013年12月22日 15:00:23
29楼
必须的预制块或者实心砖必须的
回复
听雨轩12345
2013年12月22日 20:16:12
30楼

谢谢楼主分享
回复
heshundong
2013年12月23日 10:02:35
31楼
重新做吧 不是太麻烦啊