标高错了怎么处理
pei13777739494
2013年12月12日 12:00:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-16 08:03 编辑 各位大神帮忙出出主意。事情经过是这样的 :打地下室标高的时候打了建筑标高(1m线),忘记跟内架班组说了,现在顶板浇灌好了,但顶板标高跟正负零平了。本来该低5cm的,错误是要打混凝土的时候打标高线才知道架子高了。请问一下上部结构是否需要把正负零抬5cm,还是就继续将错就错?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-16 08:03 编辑

各位大神帮忙出出主意。事情经过是这样的 :打地下室标高的时候打了建筑标高(1m线),忘记跟内架班组说了,现在顶板浇灌好了,但顶板标高跟正负零平了。本来该低5cm的,错误是要打混凝土的时候打标高线才知道架子高了。请问一下上部结构是否需要把正负零抬5cm,还是就继续将错就错?
免费打赏
nyp1102
2013年12月12日 14:06:06
3楼
你这个建筑物背景介绍下~比如厂房,住宅还是商业用房之类的?
回复
sz1713
2013年12月12日 14:48:39
4楼
有点麻烦,不太好搞
回复
lewisjc
2013年12月12日 15:14:45
5楼
质量缺陷 没多大个事 质检的时候 多给点就过了
回复
蓝冰魂
2013年12月12日 15:21:08
6楼
问题应该不是很大。首先确定一下建筑用途,是否对后期建筑群有影响;再次确定室外工程;最重要的是验收,验收标准建筑高度误差在30,这就需要考虑和协商了。 呵呵 自己建议而已
回复
syq90qqq
2013年12月12日 17:28:34
7楼
和设计的谈谈吧 ,最终看甲方怎么拍板了。 这都可以出错,哎 怎么验收的啊 监理不需要验收?
回复
liangruofei
2013年12月12日 19:00:06
8楼
感觉应该不是什么大问题 啊
回复
moon_sq
2013年12月12日 21:19:18
9楼
如果是外部后期回填的话问题不大,公建也没问题,住宅的话就有点麻烦了,上面一点点找回来吧
回复
g409419662
2013年12月12日 21:34:34
10楼
没什么大问题的:)
回复
fxb0126
2013年12月13日 14:17:35
11楼
做装饰地面的时候扣吧,要么每层抬高1cm:lol
回复
z45123
2013年12月13日 15:00:03
12楼
这个要是监理,建设单位不知道就别说了,5cm没事的,整体抬高也行,室内外高差差了点问题不大,高层误差还有几公分呢,在不就每层层高减掉1cm五层就找回来了