组装星三角起动器如何选型?
remu
remu Lv.2
2007年09月22日 15:18:50
只看楼主

用星三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的1/1.732,下面用11KW电机的星三角起动器来说明选型方法。电机为11KW,其电流约为2 × 11 = 22安培。22÷1.732=12.7安培,大于12安培,所以选18安培的,其线圈电压为AC 220V(不包括热继)。配件包括三个接触器,其中两个为18安培的接触器,另一个为22÷3=7.3安培,选9安培的接触器。还需要一个辅助接点块及一个星三角起动器专用延时头。

