落地剪力墙结构设计遇到3个问题求释疑
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年12月11日 14:55:28
只看楼主

建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。 现在有三个疑问: 1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写? 2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?

建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。
现在有三个疑问:
1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写?
2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
3、高规5.3.7中“地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
麻烦各位大侠给看看,帮小弟解解这三个疑惑,不甚感激。
免费打赏
拖鞋十号
2013年12月17日 15:53:58
32楼
四楼回答得很到位 觉得你标准层有点少了
回复
锤锤
2013年12月18日 08:31:01
33楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
滇西1944年
2013年12月18日 08:44:29
34楼
学习了!!!
回复
土木结构
2013年12月18日 20:05:43
35楼
嵌固端2
回复
cappuccino_o
2013年12月19日 15:09:14
36楼
路人,飘过
回复
lihuahahaa
2013年12月19日 20:20:45
37楼
学习了~~~解释的很到位
回复
国家建筑
2013年12月20日 08:12:12
38楼
总会有高手解答的,温故知新,三人行必有我师
回复
siyu441
2013年12月20日 08:57:56
39楼
四楼说的很不错哦
回复
kakaxi000
2013年12月20日 09:31:38
40楼
学习了,四楼解释的很好
回复

相关推荐