六层办公楼建筑设计探讨
☆若谷☆
☆若谷☆ Lv.17
2013年12月11日 12:35:19
只看楼主

有幢六层办公楼需设计:条件每层建筑面积:≤1000平米 不加喷淋 高度<24米请问: 1. 采用什么楼梯: 开敞、封闭、防烟? 2. 如是采用后两种之一,楼梯或前室门应为普通、防火? 3. 如是防火门应是甲级、乙级、丙级哪种? 4. 电梯应选客梯、无障碍梯、消防电梯哪种? 5. 电梯应加前室吗?如加门又该选哪种门? 6. 电梯如不加前室,电梯门不防火,产生烟囱效应,上下层就不是独立的防火分区。怎办?

有幢六层办公楼需设计:条件
每层建筑面积:≤1000平米 不加喷淋 高度<24米
请问: 1. 采用什么楼梯: 开敞、封闭、防烟?
2. 如是采用后两种之一,楼梯或前室门应为普通、防火?
3. 如是防火门应是甲级、乙级、丙级哪种?
4. 电梯应选客梯、无障碍梯、消防电梯哪种?
5. 电梯应加前室吗?如加门又该选哪种门?
6. 电梯如不加前室,电梯门不防火,产生烟囱效应,上下层就不是独立的防火分区。怎办?
敬请高手参于评论。解憾长智!!!
免费打赏
a421682491
2013年12月11日 18:01:19
2楼
还不错,挺好的
回复
云飘飘
2013年12月12日 07:16:56
3楼
超过5层需要做封闭楼梯间
回复
redwind0601
2013年12月12日 08:44:08
4楼
:):):):):):):):):):):)
回复
国家建筑
2013年12月13日 09:53:01
5楼
坐等大师回复,,,,,,,,,,,,学习建筑规范中
回复
fxt13518063407
2013年12月14日 13:44:07
6楼
感谢楼主分享。。。。。
回复
李小胖
2013年12月16日 13:22:20
7楼
参见《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50
高度<24米 符合《建筑设计防火规范》 层数为6层,耐火等级则为二级(《建筑设计防火规范》5.1.7)
1.楼梯采用封闭楼梯间(《建筑设计防火规范》5.3.5)当不能自然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置(《建筑设计防火规范》7.4.2.1)
2&3.防火门选用乙级防火门(《建筑设计防火规范》7.4.2.2)
4.客梯可以兼做无障碍电梯,消防电梯使用
5.参见第2条
6.可以把办公楼设计成开敞式外走廊建筑
回复
李小胖
2013年12月16日 13:30:38
8楼
bl56424 发表于 2013-12-16 13:22 参见《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《城市道路和建筑物无障碍设计规 …关于第6条可以参考(《建筑设计防火规范》5.3.11)