忙中又出错了
bj_sly_jxfgs
bj_sly_jxfgs Lv.12
2013年12月06日 17:42:37
只看楼主

原设计地梁以下的柱子是500x600,12根16。承台是450。后来忘记了基础梁是向外偏的,搭不到柱子上。现在浇好了甲方发现了这个事。只好各边增加了150。箍了一圈箍子。12根14的植筋承台里200。地梁是250x600。地梁配筋是6根20的支座面筋。2根25和2根22的底筋。地梁抬了8米的240多孔砖墙。听说这里高手多,很想问问各位了。

yinyan421619
2013年12月08日 16:55:17
12楼
有点麻烦,你看这样,在四米的位置再做一道梁,本来也是要做圈梁的,把圈梁适当加大一些,这样一来下面的压力就小多了。个人建议,仅供参考。
回复
f1533482
2013年12月08日 17:45:41
13楼
非常感谢楼主分享
回复
wangxiaopeng3620
2013年12月08日 19:18:30
14楼
这个真得主意了!!
回复

相关推荐