忙中又出错了
bj_sly_jxfgs
bj_sly_jxfgs Lv.12
2013年12月06日 17:42:37
只看楼主

原设计地梁以下的柱子是500x600,12根16。承台是450。后来忘记了基础梁是向外偏的,搭不到柱子上。现在浇好了甲方发现了这个事。只好各边增加了150。箍了一圈箍子。12根14的植筋承台里200。地梁是250x600。地梁配筋是6根20的支座面筋。2根25和2根22的底筋。地梁抬了8米的240多孔砖墙。听说这里高手多,很想问问各位了。

2013年12月07日 11:40:24
2楼
帮助楼主顶一个!
回复
☆若谷☆
2013年12月07日 17:22:07
3楼
是很危险,那是承重墙!!!!!!!!!
回复
我本平凡
2013年12月07日 17:53:46
4楼
绑扎钢筋时应该能发现这个问题的啊。
回复
lewisjc
2013年12月08日 00:00:44
5楼
哇晒 审图的没发现 技术交底没发现 施工放线没发现 木工置模 没发现 钢筋工置筋也没发现 不怪你 那个施工员 是个二把刀
回复
无间道
2013年12月08日 07:46:09
6楼
这样的设计确实令人头痛。仔细一些,会有不一样的效果。
回复
唯快不破
2013年12月08日 10:42:47
7楼

帮助楼主顶一个!
回复
bj_sly_jxfgs
2013年12月08日 14:52:02
8楼
是啊。太急了。原来设计是孔桩,现场开挖后又改成独立基础。忘记有外维护的砖墙这回事了。现在的处理会不会有什么大问题呢。
回复
langvip
2013年12月08日 15:18:58
9楼
有问题,现在地梁还是和柱子没有连接,后浇的和以前的受力还是不一样啊
回复
霜雪寒潇
2013年12月08日 15:56:40
10楼
甲方一直变方案,催图的确容易出错,看看怎么补救把影响降到最低!
回复
孙中平
2013年12月08日 16:34:13
11楼
回填土做扎实