四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。A、总进线是三极断路器情况下:进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根电气连接线。B、总进线是4P或3P+N漏电保护器情况下:

四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!

究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!

其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。

A、总进线是三极断路器情况下:

进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根电气连接线。

B、总进线是4P或3P+N漏电保护器情况下:

从临电规范给出的图5.1.2中看出:进来的PEN线直接接到漏保电源侧N端子接线柱,然后从漏保电源侧N端子接线柱往PE排做一根电气连接线。

可见:以上两种做法中,进来的PEN线接法不统一!!!也正是因为这一点,让大家感觉有点乱!!!

我认为应当这样进行统一:

不管哪一种模式,进来的PEN线都先进PE排!!!即先做重复接地!!!

A模式时,再从PE排往N排做一根电气连接线。

B模式时,再从PE排往漏保电源侧N端子接线柱做一根电气连接线。


请问:B模式时,PE排和N排还用导线连接吗?

免费打赏
云飘飘
2013年12月06日 13:33:14
2楼
TN-C-S系统进线时,N、PE是合用的,总柜后经重复接地后分开