现在做一个多层异形柱结构,8度设防,7层楼,一般混凝土会做到多大等级?现在问题是节点域抗剪超了,我适当加大了梁高和混凝土标号(做到C40),没能完全解决问题,难道我还要加大混凝土等级?还是还有什么其他的办法?第一次做没有个什么标准,有经验的来帮帮忙啊
现在做一个多层异形柱结构,8度设防,7层楼,一般混凝土会做到多大等级?现在问题是节点域抗剪超了,我适当加大了梁高和混凝土标号(做到C40),没能完全解决问题,难道我还要加大混凝土等级?还是还有什么其他的办法?第一次做没有个什么标准,有经验的来帮帮忙啊
2楼
可惜没有人回复啊
回复
3楼
首先,检查你的荷载,最好优化一下荷载,别放大太多。
其次,如果柱截面能放大,可以加大柱截面。
第三,还可以加大和超限柱相接的梁截面。十字方向的梁不要相差太多。
第四,因为你的柱子已经做到C40了,就先别加大砼等级了,还是在布置上想招吧。
回复
4楼
柱和梁也已经加大到最大限度的了,我想再想想其他的办法吧
回复
5楼
如果是框架结构就不要超过4层,如果是框架-剪力墙结构,异形柱肢厚要250mm,肢长不小于600,还要多放剪力墙。
回复
6楼
实在没招了,加腋行不行?
回复
7楼
请问加腋是在模型里加?如果不是那也不行啊
回复
8楼
异形柱肢厚要250mm有明确规定吗,也没查到规范
回复
9楼
8度要做框剪结构喔
回复
10楼
是做的异形柱框剪结构,异形柱肢厚做的200,
回复
11楼
gogogoml 发表于 2013-12-6 15:16 异形柱肢厚要250mm有明确规定吗,也没查到规范规范没有250这条,只是有不小于200肢厚的要求。
回复