关于刚度比的问题,
wuyanowen123
Lv.10
2013年12月05日 16:07:54
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
PKPM层间刚度比是什么意思,有抗侧移,抗切,抗扭,为什么笼统的给出个刚度比,是怎么计算的
PKPM层间刚度比是什么意思,有抗侧移,抗切,抗扭,为什么笼统的给出个刚度比,是怎么计算的
免费打赏
abc987517506
2014年11月22日 08:03:11
2楼
我是施工的,结构设计我不懂啊
回复
采菇凉的蘑菇
2014年11月22日 08:53:15
3楼
混规上都有公式 可以去看看 就怕你看着烦
回复
huangsw1302982285
2014年11月22日 19:16:42
4楼
适用范围不一样,地震剪力与地震层间位移的比值是常用的,剪切刚度主要用于底部大空间为一层时或多层建筑及砖混结构