本帖最后由 我没那么帅 于 2013-12-5 11:57 编辑 在装饰工程中,卫生间防水施工、给排水管道施工习惯做法总是重在防水,不注重如何疏水。所以通常会面临四个问题:(1)使用过程中,由于地砖下砂浆层有暗藏水,渗透到卫生间周边墙地面,转潮、发黑发霉;(2)湿区(淋浴间)地漏排水不畅,地面积水较多;(3)干区地漏没水,返臭,倒杯水下去又好了;(4)做完闭水试验后,水排放困难。下面做法可帮助解决以上问题:
在装饰工程中,卫生间防水施工、给排水管道施工习惯做法总是重在防水,不注重如何疏水。
所以通常会面临四个问题:
( 1 )使用过程中,由于地砖下砂浆层有暗藏水,渗透到卫生间周边墙地面,转潮、发黑发霉;
( 2 )湿区(淋浴间)地漏排水不畅,地面积水较多;
( 3 )干区地漏没水,返臭,倒杯水下去又好了;
( 4 )做完闭水试验后,水排放困难。下面做法可帮助解决以上问题:
1、卫生间管道安装完毕后,要按图纸和规范要求验收甩口位置和标高,防止做完防水层后再修改,造成防水层破坏而漏水,地漏排水管(¢50)甩口与土建现浇楼板平齐,注意甩口一定要正,做好吊模;清理地面浮渣、杂物后再找平,甩口处做坡口或集水坑,注意整体坡度,坡向甩口,坡度越大越好,以便于暗藏水的排泄,只要能满足铺贴地砖就行,做好管口保护,防止异物进入管道内,最好用¢40 UPVC管插入甩口内,上端用管帽封堵
2、做防水,地漏管洞处先做局部防水两遍,再卫生间整体做防水,注意防水层要掩到排水管内壁10mm以上,保护层施工时也要掩到排水管内壁,坡口、集水坑处刷素浆做加强保护,素浆最好含901胶水。连同排水管道一起做闭水试验, 24h以上,由于地漏管口在最低点,试验后水排放很容易。
3、保护层施工,注意管口保护,通过以上施工,就能使面层、砂浆层、保护层渗到防水层上面的水顺利地排到地漏流走,变被动积水为主动排水,避免防水层薄弱部分渗漏,也就是一个“疏”,也可以避免因为水的毛细现象而转潮。做闭水试验, 24h以上
4、面层施工,注意管口保护,注意整体坡度,坡向地漏,安装地漏篦子,地漏篦子低于地面3mm-5mm,篦子下面是假口,大小略小于地漏篦子外围尺寸,假口内径要抹光
5、以上是淋浴间地漏做法,干区地漏同样;干区台盆排水管、地漏排水管我们通常是分开做的,而干区地漏排水很少,水封或S弯、P弯积水很少,易返臭,解决的办法很简单,如下图