求教:上海人民的断路器的整定电流为1倍以上的额定电流,而ABB断路器的整定电流为0.7~0.9倍的额定电流。请问替换时额定电流怎么选择?
求教:上海人民的断路器的整定电流为1倍以上的额定电流,而ABB断路器的整定电流为0.7~0.9倍的额定电流。请问替换时额定电流怎么选择?
2楼
这个是长延时吧!
整定电流,人民的普通塑壳貌似是固定的,ABB之类的应该是0.7~1之间可调。
回复
3楼
是的,我不明白的是如果选ABB的断路器整定电流0.7倍的In,达到整定值之后会延时动作。但是要替换成人民的塑壳要选同样的额定电流,它的整定电流是一倍以上的,也就是要比额定电流大才会保护动作。
这样的话动作值是不一样的,这个怎么理解?
回复
4楼
要替换不是要动作值一样吗?求教
回复