短时耐受电流时间
jobjhb
jobjhb Lv.2
2013年12月04日 16:07:04
只看楼主

请问一下大家在校核短路电流热稳定时,10kV设备使用的短时耐受电流时间是3s还是4s?因为我记得66kV及以下都是按4s校的,但是有人说是3s。我也查了GB没有一个统一的标准,但是看一些10kV开关柜厂家资料,厂家的试验报告都是按4s写的。谢谢了

请问一下大家在校核短路电流热稳定时,10kV设备使用的短时耐受电流时间是3s还是4s?因为我记得66kV及以下都是按4s校的,但是有人说是3s。我也查了GB没有一个统一的标准,但是看一些10kV开关柜厂家资料,厂家的试验报告都是按4s写的。谢谢了
免费打赏
电气交流
2013年12月04日 16:10:30
2楼
一般都是4S耐受!
回复
jobjhb
2013年12月04日 21:07:59
3楼
电气交流 发表于 2013-12-4 16:10 一般都是4S耐受!谢谢版主,其实我也是这么认为。还有能顺便问一下10kV电缆热稳定校核的时候,那个假想时间也是按照4s来算吗?
回复
电气交流
2013年12月04日 21:21:07
4楼
jobjhb 发表于 2013-12-4 21:07 谢谢版主,其实我也是这么认为。还有能顺便问一下10kV电缆热稳定校核的时候,那个假想时间也是按照4s来算 …不是啦,一般以主保护的时间来校验,比如说速断,考虑保护单元的动作时间+开关的分段时间,0.1S足够了,你要不放心就0.15S!俺就是dianqijiaoliu这个ID,只是为了工作方便,改了这个电气交流中文名字。
回复
jobjhb
2013年12月04日 21:37:49
5楼
电气交流 发表于 2013-12-4 21:21 不是啦,一般以主保护的时间来校验,比如说速断,考虑保护单元的动作时间+开关的分段时间,0.1S足够了, …好的,多谢解答:loveliness:
回复
electricity
2016年06月06日 15:46:44
6楼
GB的标准值是2S,如有更高要求,推荐值是3,4S。 DL的标准是4S。
回复
电工刀
2016年07月06日 14:22:19
7楼
楼上:标准是什么?我也在查资料,但没有找到,额定短时耐受电流及持续时间要求25KA/1S,我实际20KA/4S怎么换算啊?谢谢
回复

相关推荐