请问中性线和保护线是从低压系统那里引出的?是从变压器的中性点引出的吗?
wine12
wine12 Lv.8
2013年12月03日 16:44:40
只看楼主

请问中性线和保护线是从低压系统那里引出的?是从变压器的中性点引出的吗?

请问中性线和保护线是从低压系统那里引出的?是从变压器的中性点引出的吗?
免费打赏
rongsu
2013年12月03日 16:49:09
2楼
中性线(N线)是从变压器中性点接出来的,保护线(PE线)是从变电所地网引出来的。
(后浪-专业构筑价值): 关于接地我们应该了解哪些知识点?
http://www.holdlion.com/rongsu/ask/view/340
回复
rk5707
2013年12月03日 17:15:08
3楼
顾名思义 既然叫中性线,那肯定是从变压器的中性点引出的。

而保护线就不一定了,看你采用什么样的接地系统。你要是采用TN系统,那保护线就是从变压器的中性点引出的。你要是TT或者IT系统那保护线就和变压器的中性点没有什么关系了。其实保护线都是从“地面”来的。;P;P;P
估计你看的有点晕,其实我也晕:Q:Q:Q
回复
水中央
2013年12月03日 21:24:04
4楼
一,看系统接地方式
二,看电源到设备用电设备怎么样进行外壳保护
三,工作接地,保护接地,保护接零具体怎么安排的
回复
走路去纽约64
2013年12月03日 21:35:39
5楼
从变压器出来的是PEN线,到母排分出PE线
回复
我爱喝绿茶
2013年12月08日 16:04:37
6楼
这个问题比较大哦。
回复
c540864987
2013年12月08日 17:38:10
7楼
中性线是从变压器中性点出来的 保护地线则看具体情况