普通的小型化工厂,有两个厂房面积超过300㎡,设置了室内消火栓,全厂设置了临时高压消防给水系统,没有条件设置高位消防水箱。现在我在考虑是否一定要设置增压稳压设施,在室内消火栓处设置快速启泵按钮是否就可以了!

普通的小型化工厂,有两个厂房面积超过300㎡,设置了室内消火栓,全厂设置了临时高压消防给水系统,没有条件设置高位消防水箱。现在我在考虑是否一定要设置增压稳压设施,在室内消火栓处设置快速启泵按钮是否就可以了!
免费打赏
richudongfang001
2013年12月03日 16:21:38
2楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
按规范是要设消防水箱的,不过现在有新的产品消防气体顶压设备,可替代消防水箱,不过应跟当地消防部门沟通确定!