高层住宅排水管采用何种管材可以不设专用通气立管
layky
layky Lv.2
2007年09月21日 17:07:17
只看楼主

近期看到有些高层住宅中,排水立管采用内螺纹排水管时可以不设通气管,此种方案是否可行?我们的江苏省住宅标准10.2.18中说明:高层住宅的生活污水管道应设置专用通气立管,且每隔两层设结合通气管与排水立管连接。如采用单立管特殊配件或管道时,可不设专用通气立管。条文说明中并为说明特殊配件或管道为何种不知大家所在地是如何解决这个问题的?

近期看到有些高层住宅中,排水立管采用内螺纹排水管时可以不设通气管,此种方案是否可行?

我们的江苏省住宅标准10.2.18中说明:高层住宅的生活污水管道应设置专用通气立管,且每隔两层设结合通气管与排水立管连接。如采用单立管特殊配件或管道时,可不设专用通气立管。

条文说明中并为说明特殊配件或管道为何种
不知大家所在地是如何解决这个问题的?
免费打赏
visevesa
2007年09月22日 16:23:29
2楼
江苏省住宅标准10.2.18中说明:高层住宅的生活污水管道应设置专用通气立管,且每隔两层设结合通气管与排水立管连接。如采用单立管特殊配件或管道时,可不设专用通气立管。 ----应该指的就是排水立管采用内螺纹排水管.
1.用内螺纹排水管就不应再装专用通气立管,否则就象论文中形容是画蛇添足,因它的三通是专用管件,并不因装专用三通而影响旋涡流,而装通气斜三通会有碍于旋涡流的继续;
2.在内螺纹排水管的CECS规程中也明明白白讲它是属单管排水系统
回复

相关推荐

APP内打开