家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月03日 10:04:48
只看楼主

家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用2P漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?因为没有PE线,不能将故障电流通过PE线返回变压器。假如出现漏电,故障电流没有通过PE线返回,而故障电流积聚在用电设备金属外壳上。假如没有PE线漏保也能动作,那设置PE线就没作用的,反正漏电都能跳闸。

家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用2P漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?因为没有PE线,不能将故障电流通过PE线返回变压器。

假如出现漏电,故障电流没有通过PE线返回,而故障电流积聚在用电设备金属外壳上。

假如没有PE线漏保也能动作,那设置PE线就没作用的,反正漏电都能跳闸。




免费打赏
liu583829685
2013年12月13日 08:57:05
62楼
liu583829685 发表于 2013-12-12 11:41 回复muyuyao认为我说错了,漏电保护是通过检测L与N线的电流,因漏电流(经PE分流的电流)的出现,而使L与N的 …漏电可以说是有用电设备或有载流导体它就存在,只不过大小而已,能否伤害到人而已
回复
joyleen
2013年12月13日 10:01:29
63楼
楼主应该先去看看漏电保护的原理,漏电是根据剩余电流来动作的,有点雷同零序电流,,,,单极漏电开关,当发生漏电现象时,A及N线电流之和不为零,通过CT可以Ia及In矢量和不为零,达到设定值时,漏电保护动作确定主电路。PE线的作用是保护,当设备裸露电气部分带有泄露电流时通过PE到入大地或者接回N线
回复
joyleen
2013年12月13日 10:03:29
64楼

楼主应该先去看看漏电保护的原理,漏电是根据剩余电流来动作的,有点雷同零序电流,,,,单极漏电开关,当发生漏电时,A及N线电流之和不为零,通过CT可以发现Ia及In矢量和不为零,达到设定值时,漏电保护动作切断主电路。PE线的作用是保护,当设备裸露电气部分带有泄露电流时通过PE到入大地或者接回N线
............表达能力不好,请指教
回复

相关推荐

APP内打开