作为甲方设计部人让设计院改配筋的感触
lupi000
lupi000 Lv.7
2013年12月02日 13:02:13
只看楼主

我在甲方设计部:有个阳台的梁开始的配筋提出问题,支座没点设计院修改后 我又提出问题,两端上不钢筋不满足1/4要求,封边梁的跨度大,是否应该选用小直径的间距小点,从竖向地震力来理解,该处应该增强延性,箍筋适当加密。 设计院答复:1、6*314/4/4=118mm,12的钢筋是略为不足。2、这根梁只能算是封口梁,悬臂梁跨度大于2,米(7,8度时)才需要考虑竖向地震箍筋如果采用C6@150的会不够。 我想我是不是拿着规范太较真了。。。想了想,出到甲方还是得有自己的处事风格,所以还是要求设计院改成了5根12的,第二条的话,个人观点,觉得跨度大,出挑的也多,从竖向地震来理解,应延性加强,故适当加密,他们当然是不情愿改的。。。(注意我的措词“从竖向地震来理解“,这个是不用考虑竖向地震力的。因为悬挑2.2m,跨度大,那根梁并不完全是封边梁作用,按竖向地震力的考虑方式来理解,把地震力放大,再把这个悬挑阳台看成是一个新娘子的轿子,地震力就是新娘子的重量,一边的悬挑梁和那堵墙看成是抬轿子的人,那根梁相当于就是抬轿子的梁,加上该梁设计的时候两端点铰,扰度势必很大,故需要加强梁延性的设计。我是从概念上这样理解的。我也没强求说我的就是对的,只不过是个人理解,说出来一起学习,交流,我也是设计院出身,都是结构人何必刻意去分设计院和甲方。请不要夹带任何情绪去抵触这种东西!!!)

我在甲方设计部:有个阳台的梁开始的配筋
QQ图片20131202120348.jpg
提出问题,支座没点
设计院修改后
QQ图片20131202120421.jpg
我又提出问题,两端上不钢筋不满足1/4要求,封边梁的跨度大,是否应该选用小直径的间距小点,从竖向地震力来理解,该处应该增强延性,箍筋适当加密。
2013年12月02日 13:07:20
2楼
菜鸟来学习了 。。。
回复
wujinbin
2013年12月02日 13:17:57
3楼
本帖最后由 wujinbin 于 2013-12-2 13:20 编辑

次梁考虑啥延性
回复
wanghaibao620
2013年12月02日 13:42:01
4楼
建议楼主再好好看看规范
回复
srlwelcomeyou
2013年12月02日 14:01:23
5楼
从竖向地震来理解,应延性加强,故适当加密。想明白这句话如何理解。还有真心讨厌甲方的人强制要求改这改那。毕竟专业签字的是设计方。
回复
yuxpsky
2013年12月02日 14:08:24
6楼
规范很重要 不能随便想啊
回复
liuyu8922
2013年12月02日 14:10:02
7楼
关键这个不用考虑竖向地震作用的影响
回复
lupi000
2013年12月02日 14:25:10
8楼
liuyu8922 发表于 2013-12-2 14:10 关键这个不用考虑竖向地震作用的影响注意我的措词“从竖向地震来理解“,这个是不用考虑竖向地震力的。请不要夹带任何情绪去抵触这种东西!!!
回复
lupi000
2013年12月02日 14:25:34
9楼
srlwelcomeyou 发表于 2013-12-2 14:01 从竖向地震来理解,应延性加强,故适当加密。想明白这句话如何理解。还有真心讨厌甲方的人强制要求改这改那 …注意我的措词“从竖向地震来理解“,这个是不用考虑竖向地震力的。2013年12月02日 15:10:00
10楼
第一,竖向主要考虑加强挑梁才对。
第二,要想真的安全为什么中间的次梁不挑出来,都解决了。
回复
rcx111
2013年12月02日 15:19:18
11楼
无法理解楼主的概念分析,个人觉得要加强也是加强挑梁