2013年暖通知识题1-3的分析,大家怎么看呢?
lardice
lardice Lv.12
2013年11月30日 14:17:26
来自于采暖供热
只看楼主

3. 严寒地区某六层住宅,主立管设计为双管下供下回异程式,户内设分户热计量,采用水平跨越式散热器采暖系统。每组散热器进出支管设置手动调节阀,设计热媒供回水温度为80℃/55℃。系统按设计进行初调节时,各楼层室温均能够满足设计工况。当小区热水供水温度为65℃时,且总干管下部的供回水压差与设计工况相同,各楼层室温工况应是下列选项中的哪个(调节阀未进行变动)?(A) 各楼层室温均能满足设计工况(B) 各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例

3. 严寒地区某六层住宅,主立管设计为双管下供下回异程式,户内设分户热计量,采用水平跨越式散热器采暖系统。每组散热器进出支管设置手动调节阀,设计热媒供回水温度为80℃/55℃。系统按设计进行初调节时,各楼层室温均能够满足设计工况。当小区热水供水温度为65℃时,且总干管下部的供回水压差与设计工况相同,各楼层室温工况应是下列选项中的哪个(调节阀未进行变动)?
(A) 各楼层室温均能满足设计工况
(B) 各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例
(C) 六层的室温比一层的室温高
(D) 六层的室温比一层的室温低



对本题基本条件进行简化假设:
1、室外温度不变;
2、仅考虑回护结构基本耗热量;
3、传热系数按房间所有围护结构的平均值计算;
4、室内外的传热面积按房间的围护结构的总面积计算;
5、各楼层房间的外围护结构情况相同;
6、各楼层层高按3m计算;
7、设计工况计算压力损失15~30kPa(红宝书P375-5.3.5-1);
8、重力循环附加压力取值按供回水温度下重力水头的2/3计算。
9、散热器按铸铁四柱760型(Q=0.6472△T1.28)

在此前提下,围护结构基本耗热量Q=K*A*(tn-tw),散热器散热量Qs=0.6472*n*((tg+th)/2-tn)1.28,供回水温差下的供热量Qg= G*C*Δt,达到热平衡时Q=Qs=Qg。
Q=K*A*(tn-tw) => Q2/Q1=(tn2-tw)/(tn1-tw) 式1
Qg=G*C*Δt => Qg2/Qg1=(G2/G1)*Δt2/Δt1 式2
Qs=0.6472*n*((tg+th)/2-tn)1.28 => Qs2/Qs1=((tg2+th2)/2-tn2)1.28/((tg1+th1)/2-tn1)1.28 式3
ΔP=S*G2 => G2/G1= sqrt(ΔP2/ΔP1) 式4
由式1、2、4求得:
tn2=tw+SQRT(ΔP2/ΔP1)*Δt2*(tn1-tw)/Δt1
由式1、3求得:
th2 = 2*power((tn2-tw)/(tn1-tw),1/1.28)* △t1+2*tn2-tg2
经试算法求得供水温度降为65℃时回水温度近似为45℃,各楼层之间最大温差在0.1~0.3℃之间:
010112el2ac2jsddlntcen.jpg.thumb.jpg
以上计算结果表明,供水温度变为65℃时各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例

010112el2ac2jsddlntcen.jpg.thumb.jpg

免费打赏
ygfzxq
2013年12月06日 20:28:19
12楼

学习了 谢谢分享
回复
sldlzyjsxy
2013年12月07日 00:53:31
13楼


学习了 谢谢分享
回复
a04126455
2013年12月07日 22:42:45
14楼
{:2_78:}
回复
我是沉默味道
2013年12月08日 07:15:24
15楼
学习了,谢谢
回复
hbzzs
2013年12月08日 21:50:13
16楼
学习了,谢谢
回复
小狮子
2013年12月12日 13:58:31
18楼
chenxia2012 发表于 2013-12-4 10:13 好难啊,今年很多是概念题,悲剧吖加油吧,继续努力
回复
chenxia2012
2013年12月13日 09:10:18
19楼
是啊,本来就量大,而且要上班哪有那么多时间啊,还出概念题,真是悲剧
回复
zdnygj_hh
2013年12月13日 14:09:32
20楼
chenxia2012 发表于 2013-12-13 09:10 是啊,本来就量大,而且要上班哪有那么多时间啊,还出概念题,真是悲剧不知道明年试题怎么样?
回复
chenxia2012
2013年12月14日 00:33:20
21楼
zdnygj_hh 发表于 2013-12-13 14:09 不知道明年试题怎么样?估计还是那么难考的,不然怎么会有那么多钱啊
回复
小狮子
2013年12月18日 11:28:44
22楼
难考的,尤其是概念题
回复