2013年暖通知识题1-3的分析,大家怎么看呢?
lardice
lardice Lv.12
2013年11月30日 14:17:26
来自于采暖供热
只看楼主

3. 严寒地区某六层住宅,主立管设计为双管下供下回异程式,户内设分户热计量,采用水平跨越式散热器采暖系统。每组散热器进出支管设置手动调节阀,设计热媒供回水温度为80℃/55℃。系统按设计进行初调节时,各楼层室温均能够满足设计工况。当小区热水供水温度为65℃时,且总干管下部的供回水压差与设计工况相同,各楼层室温工况应是下列选项中的哪个(调节阀未进行变动)?(A) 各楼层室温均能满足设计工况(B) 各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例

3. 严寒地区某六层住宅,主立管设计为双管下供下回异程式,户内设分户热计量,采用水平跨越式散热器采暖系统。每组散热器进出支管设置手动调节阀,设计热媒供回水温度为80℃/55℃。系统按设计进行初调节时,各楼层室温均能够满足设计工况。当小区热水供水温度为65℃时,且总干管下部的供回水压差与设计工况相同,各楼层室温工况应是下列选项中的哪个(调节阀未进行变动)?
(A) 各楼层室温均能满足设计工况
(B) 各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例
(C) 六层的室温比一层的室温高
(D) 六层的室温比一层的室温低



对本题基本条件进行简化假设:
1、室外温度不变;
2、仅考虑回护结构基本耗热量;
3、传热系数按房间所有围护结构的平均值计算;
4、室内外的传热面积按房间的围护结构的总面积计算;
5、各楼层房间的外围护结构情况相同;
6、各楼层层高按3m计算;
7、设计工况计算压力损失15~30kPa(红宝书P375-5.3.5-1);
8、重力循环附加压力取值按供回水温度下重力水头的2/3计算。
9、散热器按铸铁四柱760型(Q=0.6472△T1.28)

在此前提下,围护结构基本耗热量Q=K*A*(tn-tw),散热器散热量Qs=0.6472*n*((tg+th)/2-tn)1.28,供回水温差下的供热量Qg= G*C*Δt,达到热平衡时Q=Qs=Qg。
Q=K*A*(tn-tw) => Q2/Q1=(tn2-tw)/(tn1-tw) 式1
Qg=G*C*Δt => Qg2/Qg1=(G2/G1)*Δt2/Δt1 式2
Qs=0.6472*n*((tg+th)/2-tn)1.28 => Qs2/Qs1=((tg2+th2)/2-tn2)1.28/((tg1+th1)/2-tn1)1.28 式3
ΔP=S*G2 => G2/G1= sqrt(ΔP2/ΔP1) 式4
由式1、2、4求得:
tn2=tw+SQRT(ΔP2/ΔP1)*Δt2*(tn1-tw)/Δt1
由式1、3求得:
th2 = 2*power((tn2-tw)/(tn1-tw),1/1.28)* △t1+2*tn2-tg2
经试算法求得供水温度降为65℃时回水温度近似为45℃,各楼层之间最大温差在0.1~0.3℃之间:
010112el2ac2jsddlntcen.jpg.thumb.jpg
以上计算结果表明,供水温度变为65℃时各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例

010112el2ac2jsddlntcen.jpg.thumb.jpg

免费打赏
weili335210
2013年12月02日 17:02:00
2楼
学习了 谢谢分享
回复
女神俞飞鸿
2013年12月02日 17:39:26
3楼
今年白考了,只做出一半的题目
回复
jyh060552
2013年12月02日 17:58:05
4楼

学习了 谢谢分享
回复
hyfksdl
2013年12月02日 18:33:19
5楼
顶一个噢
回复
不够认真
2013年12月03日 13:54:44
6楼
这么复杂 知识面这么广。。。。碉堡了
回复
xiaoxin12301
2013年12月03日 14:20:41
7楼
lcc630 发表于 2013-12-2 17:39 今年白考了,只做出一半的题目请问你考的是什么,有年限要求么?
回复
女神俞飞鸿
2013年12月04日 10:02:36
8楼
xiaoxin12301 发表于 2013-12-3 14:20 请问你考的是什么,有年限要求么?注册公用设备师呀,本科毕业5年可以考专业,
回复
chenxia2012
2013年12月04日 10:13:34
9楼
好难啊,今年很多是概念题,悲剧吖
回复
chendgc
2013年12月05日 09:47:21
10楼
式4是什么意思
回复
和煦的阳光
2013年12月05日 18:46:22
11楼
lcc630 发表于 2013-12-2 17:39 今年白考了,只做出一半的题目加油加油,明年继续努力吧!只要有恒心,肯定能考过的。
回复

相关推荐

APP内打开