18层的住宅下面一二层是网点和物管办公室,这种还要上喷淋吗? 如果是住宅带网点,是不要上喷淋的,现在多了个物管,怎么判断?
18层的住宅下面一二层是网点和物管办公室,这种还要上喷淋吗?
如果是住宅带网点,是不要上喷淋的,现在多了个物管,怎么判断?
2楼
要的,你这个已经有3个功能了不属于传统的住宅带网点了,应该按照综合楼来设计了,这个18层应该超过50米了哦,属于一类高层了,所以要设置了喷淋
回复
3楼
看建筑专业如何定性?如为住宅可不设,如为公建则要设—此为规范理解
回复
4楼
zp_ks 发表于 2013-12-3 12:56 要的,你这个已经有3个功能了不属于传统的住宅带网点了,应该按照综合楼来设计了,这个18层应该超过50米了哦 …19层及以上住宅为一类
回复
5楼
要分清规范上写的是19层及19层以上的住宅,你上面所举的例子已经不属于住宅范畴,其实看规范,还得多看看前面的术语解释,这样再加上后面的条文解释,这样有助于对规范条文的理解。现在很多地方有地方规范,但一切都以高规为准绳的,只有严格。
回复
6楼
本帖最后由 造杯水 于 2013-12-4 08:26 编辑 zp_ks 发表于 2013-12-4 08:12 要分清规范上写的是19层及19层以上的住宅,你上面所举的例子已经不属于住宅范畴,其实看规范,还得多看看前 …住宅设计规范里有折算规定,我的折算后就是18层。欢迎加我的群一起探讨。
回复