请教外阳台下横梁开孔风水的问题
w189095072
w189095072 Lv.3
2013年11月28日 21:03:46
来自于建筑构造
只看楼主

说风水是玩笑话了。是这样的, 安装新风系统最头疼的事就是 开孔。由于现在框架结构多,而新风的风管多要置顶暗藏员顶内,因此不得不对梁柱痛下杀手!但毕竟这里有安全问题,可孔若不能达到标准,通风又会受损,客户也不会满意。目前遇到这一个案例:由于主家要求上大机,大机的主管开孔至少要达200,甚至是250的管。然而目前梁体本身全高也只有380,这样的宽度下,从结构学来说,各位专家可否指导下,假如梁体下面没有承重墙,最大能开多大呢?指梁体高38。



说风水是玩笑话了。是这样的,

安装新风系统最头疼的事就是 开孔。由于现在框架结构多,而新风的风管多要置顶暗藏员顶内,因此不得不对梁柱痛下杀手!
但毕竟这里有安全问题,可孔若不能达到标准,通风又会受损,客户也不会满意。

目前遇到这一个案例:

由于主家要求上大机,大机的主管开孔至少要达200,甚至是250的管。然而目前梁体本身全高也只有380,这样的宽度下,从结构学来说,各位专家可否指导下,假如梁体下面没有承重墙,最大能开多大呢?指梁体高38。

谢谢

下梁开孔.jpg

w189095072
2013年11月28日 21:08:05
2楼
黄色底边就是外阳台底边梁体200,可以看出,200孔基本完全打断,余下的可能部分(后延长房内的黄色梁体)大概还有180。此楼共六层,感谢朋友指点!
回复
量子
2013年12月01日 15:32:49
3楼
梁一半都被打断了,这个应该是设计内部处理的问题; 如果是施工现场的决定,那必须要设计单位算一下
回复
apdder
2013年12月01日 17:45:23
4楼
学习一下,感谢分享,谢谢楼主的资料~~
回复
w189095072
2013年12月01日 20:27:55
5楼
chenlightabc 发表于 2013-12-1 15:32 梁一半都被打断了,这个应该是设计内部处理的问题; 如果是施工现场的决定,那必须要设计单位算一下感谢回复!最近忙,这个方案改过了,可以不这样做。不过,我是想了解下如果从结构角度来看,这样做会有多大的风险?谢谢
回复
量子
2013年12月01日 20:57:36
6楼
w189095072 发表于 2013-12-1 20:27 感谢回复!最近忙,这个方案改过了,可以不这样做。如果做了,结构非常可能不同意,而且要求施工单位承担由此产生的一切后果
回复
laohulaile
2013年12月02日 13:17:10
7楼
这么大的洞,肯定不行的。必须和原设计单位沟通好!不然出了任何问题施工单位责任很大
回复
李霞
2013年12月02日 21:35:54
8楼
梁下过,洞开在窗中,将固定玻璃改为塑料类平板,并塞上软棉。
回复
w189095072
2013年12月02日 21:55:50
9楼
lixia1699 发表于 2013-12-2 21:35 梁下过,洞开在窗中,将固定玻璃改为塑料类平板,并塞上软棉。谢谢回复不过,200的风管加在210的梁下,有多少业主肯点头?有多少装修设计师能答应?嘿嘿但是,我这问题主要是想请教结构方面有多大允许度,因为新风系统乃至通风系统要想合格,遇到低梁时都头皮发麻。。。
回复
李霞
2013年12月04日 08:57:29
10楼
w189095072 发表于 2013-12-2 21:55 谢谢回复不过,200的风管加在210的梁下,有多少业主肯点头?有多少装修设计师能答应?嘿嘿没有结果双额安全,新风再大,对人生也是负效应。要不就提前预埋,没做到,明智的选择就是支持结构的安全!210高粱开200洞,钢筋是多余的?
回复
chenyanjuan1988
2013年12月14日 23:12:52
11楼
学到东西了,谢谢。。。
回复

相关推荐

APP内打开