请教独基+抗水板深度修正问题
pangshaojia
2013年11月28日 20:49:45
只看楼主

请教大神们,工程中独基+抗水板深度修正是从地下室内地坪算起还是室外地坪算起?差别很大啊。地基规范明确从室内地坪算起,但我们四川大部分设计院都是从室外地坪算起修正的。 还有个问题,图集做法是抗水板下加软垫层,但我们工程都没有加啊。按朱炳寅的说法,水头较大的地下室独基还要放大,考虑抗水板上浮的弯矩,实际工程中我们也没有这么做。有没有比较权威的说法呢?

2013年11月28日 20:50:09
2楼
自己顶一个
回复
david__kk
2013年11月28日 21:06:45
3楼
看看朱总的书就解决了
回复
森林木
2013年11月28日 21:51:01
4楼
1。关于防水底板能够约束地基土侧向隆起,也就是是否可以计入深度修正,与底板的厚度、底板配筋、柱距有关
我的做法是板厚大于25分之一柱距,底板配筋率大于0.25%时,修正深度取地下室高度的一半.
2。你的第二个问题推荐你到朱丙寅新浪微博中看看有专篇
回复
pangshaojia
2013年12月05日 22:15:06
5楼
顶起,期望更多回答
回复
pangshaojia
2013年12月05日 22:18:30
6楼
森林木 发表于 2013-11-28 21:51 1。关于防水底板能够约束地基土侧向隆起,也就是是否可以计入深度修正,与底板的厚度、底板配筋、柱距有关 …最新国标图集《地基基础规范应用图示》里面有明确,对于独立基础加抗水板(带软垫层),只考虑室内地板及其上填土等的等效厚度,就很小的修正深度
回复
pangshaojia
2014年03月08日 18:31:06
7楼
顶起,求正解
回复
蓝月1
2014年05月27日 17:15:37
8楼
学习,学习,这资料很好
回复
lihong520555
2014年05月27日 17:56:59
9楼
软垫层多半是加了,有的地方加的泡沫板,我估计四川应该用的是炉渣
回复
lxq1975lxq
2014年05月30日 08:27:06
10楼
还应该保守一点好啊
回复