现有一工程,市政进水管管径为DN200,市政供水压力0.20mpa,哪为能帮助我计算出流量?怎样计算?谢了。

现有一工程,市政进水管管径为DN200,市政供水压力0.20mpa,哪为能帮助我计算出流量?怎样计算?谢了。
免费打赏
youwei_hi
2007年09月21日 14:40:14
2楼
按1m/s~2.5m/s流速计算就可以,不考虑压力的.大概135m3/h~335m3/h.
回复
zz555
2009年01月08日 13:17:03
3楼
看了好多这样的问题到现在真不知到底多少正负差数’
回复
wuyq022
2009年01月09日 09:49:37
4楼
我算的是113~280m3/h