是否对全楼强制采用刚性楼板假定
dlycjh
dlycjh Lv.6
2013年11月28日 11:03:08
来自于PKPM
只看楼主

在计算位移比时,采用刚性楼板假定,在内力时,采用弹性楼板假定,是不是这样?谢谢

在计算位移比时,采用刚性楼板假定,在内力时,采用弹性楼板假定,是不是这样?谢谢
免费打赏
phoenix_sonic
2013年11月28日 16:43:21
2楼
计算位移比、层刚度比(地震剪力与地震层间位移的比)的时候应该选是

计算内力,配筋的时候选否

计算周期比的时候宜选是,当然,我们这边图审的字典里没有宜找个字,都是要求选是。
回复
一号楼梯
2013年12月31日 10:24:40
3楼
phoenix_sonic 发表于 2013-11-28 16:43 计算位移比、层刚度比(地震剪力与地震层间位移的比)的时候应该选是计算内力,配筋的时候选否学习了 请问强制刚性楼板假定与刚性楼板假定有区别吗?