梁腰部的钢筋,都是构造配置的吗——新手基本概念澄清
鲁烟半岛epc
2013年11月28日 10:43:29
只看楼主

  我之前一直以为梁中部的钢筋肯定就是纵向构造钢筋,就是腰筋,没有别的钢筋,那样就等于梁高》450时才会在中部配腰筋,<450时中部是不可能有钢筋的。所以,最近做一雨棚梁时,这个问题暴露了,虽然是基本概念的问题,但有问题不可怕,不解决才可怕。  我之前那么想的原因是什么?是我觉得梁即使受扭,受扭钢筋是配置在梁底和梁顶的,不是四周,不管你梁高多少,只要不大于450,就不在中部配筋,错了,混规9.2.5条给出受扭筋最小配筋率的同时,给出了受扭筋布置的原则——周边均匀对称!就是不管你梁高多少,只要算出来有受扭钢筋了,就按照这个原则做,比如200*400的梁,不需要构造筋吧,但算出来需要受扭了,好,配,受扭筋最大间距200,好,你不能上下配,中间还得配,对称,就是6根,所以分配面积时,就得除以3,我之前一直不问青红皂白除以2,上下各一半嘛!

  简单地说,受扭钢筋的配置和腰筋的配筋两个概念。但是101-1P87说明了一点:受扭钢筋直径大于构造钢筋时,受扭钢筋可以替代构造钢筋。这样,受扭钢筋就在做受力钢筋的同时兼职做了构造筋,但是前提是它的面积必须满足比理论要配的构造筋面积大。
  基本概念的问题啊!哎!估计大家十个人八个都知道这个问题,请不要嘲笑,这一个个结构概念,都是结构功底的基础嘛,知错就改。不过这个概念的缺失影射了我基础知识的严重缺陷。但不影响我对自己的信心和对结构设计的喜爱。
免费打赏
huangweiju
2013年12月02日 09:47:38
42楼
tt1513 发表于 2013-11-30 12:57 楼主,是梁的腹板高度hw不小于450时,不是梁高,这个要搞清楚能说具体点吗?
回复
tumuxinshou05
2013年12月02日 10:47:17
43楼
谢谢楼主的分享
回复
whsss111
2013年12月02日 11:03:42
44楼
谢谢楼主,学习中..
回复
雨落凡尘
2013年12月02日 11:13:28
45楼
构造或是抗裂钢筋是G 抗扭是N 是两回事
回复
二柱灬擎天
2013年12月02日 11:47:12
46楼
学习了 。。。
回复
a1009924064
2013年12月02日 11:59:10
47楼
学习了。。。谢谢
回复
l564696346
2013年12月02日 12:08:13
48楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
duanaihuihui
2013年12月02日 13:20:03
49楼
谢谢楼主分享
回复
liup507
2013年12月02日 13:33:17
50楼
huangweiju 发表于 2013-12-2 09:47 能说具体点吗?看砼规6.3.1条腹板高度hw的说明
回复
keypkpm
2013年12月02日 14:06:35
51楼
不断的学习进步才不会落后!
回复