2楼
燃气锅炉房?
回复
3楼
进风通畅没问题,如不通畅设送风机
回复
4楼
应该要有吧
回复
5楼
不能保证吧,首先要确定锅炉房的余热量,然后复核百叶大小及室外平均风速,起码也要做成机械进或者机械排吧
回复
6楼
我见过的锅炉房在地下的,都有风管,必须保证锅炉房通风换气,排出烟气和燃烧器燃烧空气的要求。
我见过锅炉房在地上的,没有用送风机,直接打开锅炉房大门,在锅炉房屋顶开个洞,保证锅炉房内空气流通就行。
但是地下锅炉房要特别注意通风换气的问题。并且对锅炉房在地下的情况,每小时通风换气次数也有明确的要求。我们一般计算取:12次/小姐。
回复
7楼
jnrwpf 发表于 2013-11-27 14:47 燃气锅炉房?燃油燃气地上独立锅炉房
回复
8楼
感谢分享,学习了。
回复
9楼
daixiaoshan251 发表于 2013-11-28 16:04 不能保证吧,首先要确定锅炉房的余热量,然后复核百叶大小及室外平均风速,起码也要做成机械进或者机械排吧是百叶窗进+机械排
回复
10楼
北斗星照 发表于 2013-11-29 14:18 我见过的锅炉房在地下的,都有风管,必须保证锅炉房通风换气,排出烟气和燃烧器燃烧空气的要求。我见过锅 …我做的锅炉可能比较大 我算了一下12次送风 也不够散热
回复
11楼
fizza123 发表于 2013-12-9 19:55 我做的锅炉可能比较大 我算了一下12次送风 也不够散热你考虑的是锅炉的散热,是从锅炉房空气温度方面考虑的 。对于我们做锅炉来说,我们要考虑燃烧器所需要的新风量。我看过一个资料:锅炉房的送风量:换气量(12次/小时)+燃烧所需要的空气量。
回复