距离上级馈线柜大概150米,动力柜进线电缆选YJV 70的还是YJV 95的好呢?37kW和18.5kW的电机都是一用一备。最大负荷就是37kW+18.5kW+22kW,额定电流加一起150A,我乘个0.85的系数=128A。进线总开关我选的是HD11刀开关,额定200A的。大家给下意见吧?谢谢!
距离上级馈线柜大概150米,动力柜进线电缆选YJV 70的还是YJV 95的好呢?37kW和18.5kW的电机都是一用一备。最大负荷就是37kW+18.5kW+22kW,额定电流加一起150A,我乘个0.85的系数=128A。进线总开关我选的是HD11刀开关,额定200A的。大家给下意见吧?谢谢!