帮忙看一下,这个柜子的进线电缆选多大的好呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年11月27日 09:33:43
只看楼主

距离上级馈线柜大概150米,动力柜进线电缆选YJV 70的还是YJV 95的好呢?37kW和18.5kW的电机都是一用一备。最大负荷就是37kW+18.5kW+22kW,额定电流加一起150A,我乘个0.85的系数=128A。进线总开关我选的是HD11刀开关,额定200A的。大家给下意见吧?谢谢!

距离上级馈线柜大概150米,动力柜进线电缆选YJV 70的还是YJV 95的好呢?37kW和18.5kW的电机都是一用一备。最大负荷就是37kW+18.5kW+22kW,额定电流加一起150A,我乘个0.85的系数=128A。进线总开关我选的是HD11刀开关,额定200A的。大家给下意见吧?谢谢!


engineershao
2013年11月27日 09:48:07
2楼
用70的吧,绰绰有余了。
回复
mabo717
2013年11月27日 10:01:14
3楼
常用数据上写的很清楚!
回复
阿克苏干
2013年11月27日 16:36:31
4楼
这个不考虑下上一级断路器来选吗?
回复
mingyue198732
2013年11月28日 11:19:21
5楼
是给什么配电的,功率因数取得多大,
回复

相关推荐