10KV规程问题,高手请进,谢谢了。
havie603
havie603 Lv.4
2013年11月26日 16:55:43
只看楼主

10KV及以下变电所设计规范(GB50053-1994)_第 4.1.9条 高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板, 其高度不应小于 0.3 米。其高度不应小于 0.3 米,是什么意思,对地吗,应该不是吧!能说明下,谢谢了。

10KV及以下变电所设计规范(GB50053-1994)_4.1.9条 高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,段母线分段处宜装设绝缘隔板, 其高度不应小于 0.3 米。


其高度不应小于 0.3 米,是什么意思,对地吗,应该不是吧!能说明下,谢谢了。

免费打赏
qsy
2013年11月26日 17:19:46
2楼
【GB50053-1994条文说明】 第4.1.9条 高压配电装置柜顶为裸母线分段时,当一段母线要检修,另一段母线照常供电时,检修人员不安全,所以规定在母线分段处要装设0.3m高的绝缘隔板加以防护。

回复
zhaotmzx029
2013年11月26日 21:55:38
3楼
严重同意楼上的
回复
havie603
2013年11月27日 09:35:28
4楼
谢谢了
提醒了