关于接地电阻的处理
dyj.100
dyj.100 Lv.12
2013年11月26日 16:47:32
来自于防雷减灾
只看楼主

接地电阻大于1欧,达不到设备需要的标准,怎么处理。望高手指点

接地电阻大于1欧,达不到设备需要的标准,怎么处理。望高手指点
免费打赏
mingyue198732
2013年11月26日 17:42:09
2楼
需要补打接地体
回复
lsc19590714
2013年11月30日 14:36:01
3楼
人工补装接地体,扩大接地体面积(最好做成圆形闭合回路。更换土壤。在接地体处加盐戓木炭。
回复
哪个
2013年12月25日 18:40:49
4楼
差的不多的话,把接地极向下砸点,买点粗盐倒里头浇水,就能合格了,这种作法害死人不偿命哎
回复
dyj.100
2013年12月29日 09:05:45
5楼
感谢各位的意见
回复
hbliuwei123
2014年01月02日 14:10:25
6楼
人工补装接地体,扩大接地体面积(最好做成圆形闭合回路。更换土壤。在接地体处加盐戓木炭。
回复
loveguanfeng
2014年03月18日 16:19:50
7楼
市场上有卖降阻剂,有点像石墨粉,可以试下。
回复
dyj.100
2014年03月20日 08:15:59
8楼
loveguanfeng 发表于 2014-3-18 16:19 市场上有卖降阻剂,有点像石墨粉,可以试下。非常感谢你的回复