事情很紧急 各位帮帮忙啊!! 高压配电柜电流回路上一个端子允许压2根线吗?线径一样大
事情很紧急 各位帮帮忙啊!!
高压配电柜电流回路上一个端子允许压2根线吗?线径一样大
2楼
大家帮帮忙啊,国标中规定线径相同的情况下一个端子允许压2根线啊
回复
3楼
不允许的,而且需要用专门的电流型端子排(带临时短接和测试功能的)请问你为什么要一个端子压两根线?差这几个端子排吗?
回复
4楼
fishbone_l 发表于 2013-11-26 16:47 不允许的,而且需要用专门的电流型端子排(带临时短接和测试功能的)请问你为什么要一个端子压两根线?差这 …这个是以前的产品了,别人设计的,我不知道当时的具体情况啊?为什么不允许压2根呢?国标中有明文规定吗?
回复
5楼
我晕 求大家帮帮忙啊,在线等啊
回复
6楼
:(:(:(:(:(:(:(
回复
7楼
要看你的意图,如果是想纯粹加粗线径,可以压,但是得压紧,接头不能有松动,最好灌锡,如果想分接,那是不行的
回复
8楼
一般来说是可以的,我们也碰到过这种情况,一般是没有接线位置才这么做的,不是说省这点钱,可以用插针或者是管状预绝缘端子。
回复