我以前做的工程电源进户后一般用漏电开关保护,现在换了工作,这里要求在漏电开关前面再加一隔离开关.请问加隔离开关的作用在哪里?非加不可吗?我一直认为加隔离开关意义不大,各位如何看待这个问题?

我以前做的工程电源进户后一般用漏电开关保护,现在换了工作,这里要求在漏电开关前面再加一隔离开关.请问加隔离开关的作用在哪里?非加不可吗?我一直认为加隔离开关意义不大,各位如何看待这个问题?
免费打赏
gejils.w
2004年11月22日 11:19:18
2楼
回复
simple1234
2004年11月22日 11:27:56
3楼
隔离开关起一个明显断点的作用,可防止由于误操作而导致的电气事故,尤其在检修的时候。漏电开关前面再加一隔离开关是否是为了防止在检修漏电开关时电路误接通?但是如果漏电开关和隔离开关是在同一个箱子里,我认为隔离没必要加。
PS:你们那里什么工程户后一般用漏电开关保护?
回复
gejils.w
2004年11月22日 12:15:39
4楼
电源由室外入户,用漏电开关防止电气火灾
回复
雨过天晴
2004年11月22日 12:25:15
5楼
是规范要求进入建筑物处设隔离开关,主要是便于检修,有明显开断点。
回复
xujinzhan
2004年11月22日 12:43:55
6楼
供配电规范规定由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护处装设隔离电器,所以要加隔离开关,如果你选用的漏电断路器是带隔离功能的,也可以不加隔离开关
回复
gejils.w
2004年11月22日 14:45:26
7楼
什么样的漏电断路器带隔离功能?什么样的不带呢?我以前没有注意过这个问题,现在手头也没有什么资料。请告知
回复
xuanyuxia
2004年11月22日 16:08:49
8楼
我知道施耐德的是带的。。他们还说不是谁都能带的。。
回复
gejils.w
2004年11月23日 08:18:21
9楼
ding
回复
西舍
2004年11月24日 11:04:40
10楼
隔离开关主要是为了将来检修用,有明显开断点。产品的选型手册中有明确的说明是否带有隔离作用。
回复
xuanyuxia
2004年11月24日 14:36:40
11楼
难道有开关没有明显的开断点吗?断了就是断了啊?