风管穿防火墙怎么选防火阀,有70度的,280度的。怎么接线?请前详细说说
风管穿防火墙怎么选防火阀,有70度的,280度的。怎么接线?请前详细说说
2楼
路过想学习呵呵
回复
3楼
一般消防排烟选280度,送排风的70度,厨房排烟一般150度,根据工程实际情况来定
回复
4楼
wenqiang023 发表于 2013-11-25 23:12 一般消防排烟选280度,送排风的70度,厨房排烟一般150度,根据工程实际情况来定谢谢大侠。:lol
回复
5楼
是的,3楼解释正解
回复
6楼
路过学习
回复
7楼
防排烟的是280度 送、排风是70度 接线方式阀门上有接线图 防排烟的阀门要与消防联动
回复
8楼
离墙不超过200
回复
9楼
看是什么什么风管穿防火墙,排烟的就用280度,一般通风管用70度
回复
10楼
cxm109976789 发表于 2013-12-11 16:55 看是什么什么风管穿防火墙,排烟的就用280度,一般通风管用70度很感谢你:lol
回复
11楼
如何选择防火阀和风系统有关系,防排烟和送排风是不是一样的,防排烟为280度,送排风为70度
回复