12楼
这施工质量够差了
回复
13楼
这个问题有点严重,一个问题貌似梁钢筋下的垫块没垫到位,二呢,混凝土振捣没有到位,先要在梁底重新搭设架子支撑,并把混凝土有缺陷的地方凿除,再支模重新浇筑混凝土。
回复
14楼
有够强悍的 干成这样
回复
15楼
出现这种情况,原因有三:1.震捣不到位;2.混凝土配合比(塌落度太小);3.模板不密实(产生漏浆)。
处理办法:1.周边重支模板。2.清理狗洞不密实部分。3.底模补全。4.在上层凿洞。5.灌纯水泥浆为结合层。
6.高一级混凝土浇注。7.认真震捣并加强保养。8.待强度达75%时拆模.
回复
16楼
15#的很全面啊
回复
17楼
确实很麻烦
回复
18楼
☆若谷☆ 发表于 2013-11-26 14:40 出现这种情况,原因有三:1.震捣不到位;2.混凝土配合比(塌落度太小);3.模板不密实(产生漏浆)。处理 …我补充下拆模强度是根据跨度来定的,并不一定是75%。比如悬挑超过2米就是100%
回复
19楼
还有比这个更烂的工程吗?
回复
20楼
meng900621 发表于 2013-11-26 21:26 我补充下拆模强度是根据跨度来定的,并不一定是75%。比如悬挑超过2米就是100%4807076
回复
22楼
剔凿掉支模重新浇筑
回复