2楼
震捣不到位啊。好在缺陷是在受拉区,看设计和业主的意见吧。
回复
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-25 21:58 编辑
这个肯定是不能直接修补的,里面有可能也是松散未振捣到位。
建议你马上对周边进行回顶,搭好平台,把松散的混凝土全部凿掉,直到混凝土完全密实,再支模重新补混凝土。
回复
4楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-25 21:59 编辑
这个不像是小面积缺角可用高一标号细石混凝土填补,这面积太大,剔凿掉支模重新浇筑吧。
回复
5楼
新人学习了
回复
6楼
xiaowei1988jx 发表于 2013-11-25 21:52:53 新人学习了凿掉下面,重新支模,混凝土怎么弄进去啊?学生求教,,,
回复
7楼
zsdgxu 发表于 2013-11-25 18:04:21 这个肯定是不能直接修补的,里面有可能也是松散未振捣到位建议你马上对周边进行回顶,搭好平台,把松散的会凝土全部凿掉,直到混凝土完全密实,再按支模重新补混凝土凿掉下面,重新支模,混凝土怎么弄进去啊?学生求教,
回复
8楼
我晕 我们的梁下面有一丝裂缝 都不行 你这.......
回复
9楼
向老前辈学习
回复
10楼
漏振,影响结构安全和使用寿命。砸掉,重来。
回复
11楼
很明显是漏振造成的!这种情况要慎重处理,要编制处理方案,先凿除松散部分再支模从侧边留口,重新浇筑捣实。
回复