这个建筑要不要设消火栓系统呀
huxiaojuan
huxiaojuan Lv.2
2004年11月22日 09:51:54
只看楼主

本工程底层为架空非机动车停车层,层高为3.0m;一至六层为住宅,层高2.8m.建筑总面积3841.4m2 ,建筑体积11553.3m3 .总建筑层数为7层。在室外已设有室外消火栓。我已在底层设灭火器了。不知道还要不要设室内消火栓系统。

本工程底层为架空非机动车停车层,层高为3.0m;一至六层为住宅,层高2.8m.建筑总面积3841.4m2 ,建筑体积11553.3m3 .总建筑层数为7层。
在室外已设有室外消火栓。
我已在底层设灭火器了。
不知道还要不要设室内消火栓系统。

200411221101087711943.jpg

免费打赏
asyoulike
2004年11月22日 10:17:14
2楼
哪怕你底层为机动车车库,并且2~7层(不是六层)为住宅,你也不用设室内消防栓系统。但车库部分应采用实体墙分隔成小间。
回复
careweb
2004年11月22日 10:31:24
3楼
这建筑应该是塔式住宅吧?我觉得还是设了保险点。新手观点,请多指教
回复
tcwhx
2004年11月22日 10:36:50
4楼
依据《低规》8。4。1条第五条“超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其它民用建筑”是要设室内消火栓的,所以本人认为应设
回复
careweb
2004年11月22日 10:38:46
5楼
楼上的,这条规范我觉得不适用这个工程,住宅不属于其它民用建筑。新手观点,请多指教
回复
liaw
2004年11月22日 15:45:43
6楼
规范上也难找到一条跟它确切对应的,
《低规》8。4。1条第五条“超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其它民用建筑
还是套用这条
回复
duzailun
2004年11月23日 09:14:13
7楼
这应该是单元式塔式住宅吧,超过五层(或是六层,我记不清了)就要设置消防系统,底层营业的也要求设置消防系统,在我看来,这座楼该设置消防系统!
回复
roberto2
2004年11月23日 15:32:55
8楼
7楼的朋友说法有问题吧,什么叫“单元式塔式”住宅呢,况且楼主也没有提到底层有营业网点。如果是单元式住宅就不需设(不超过7层),如果是塔式住宅根据建规8.4.1条第四点超过六层就必须设。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开