一级反渗透产水进二级反渗透的问题
femn1990
femn1990 Lv.8
2013年11月22日 21:17:03
来自于纯水系统
只看楼主

一直没用过二氧化碳脱出装置,是不是一级反渗透产水在进二级反渗透时,为提高脱盐率,是不是可以在一级产水里加碱,也可以为一级产水设置二氧化碳脱出装置。二者选一。。。。

一直没用过二氧化碳脱出装置,是不是一级反渗透产水在进二级反渗透时,为提高脱盐率,是不是可以在一级产水里加碱,也可以为一级产水设置二氧化碳脱出装置。二者选一。。。。
jianghuaqq
2013年11月23日 11:21:32
2楼
主要看进水水质的,很多时候不需要加CO2脱气装置。
回复
tszsj
2013年12月06日 09:45:58
3楼
学习了!!!!
回复
wt2020919
2013年12月06日 11:51:47
4楼
二级进水加碱、安装脱碳器是为了防止二氧化碳在二级反渗透中结垢,同时也提高了脱盐率。根据你原水水质和一级反渗透的产水水质,可选择是否需要加该设备。
回复
zhengguofuji
2013年12月26日 11:30:34
5楼
学习参考,谢谢
回复
kanke14
2014年01月15日 14:43:46
6楼
也是根据具体的水质情况以及处理工程来确定,除CO2器起到的是脱除CO2的作用,而加碱是强求调整水中的PH值至碱性,减少CO2的溶解性,
回复
静静的小路
2014年01月20日 11:24:21
7楼
加上,不加的话水质不稳定


小型设备加碱最好用
回复
膜术士
2020年03月02日 22:18:27
8楼
主要看你用在什么地方,二级再结垢可能性非常小,主要是对二级产生pH和电导有影响
回复
蒋以华
2020年03月11日 09:44:49
9楼

不利于微生物在滤料上挂膜。

回复