二级非消防负荷可以通过变电所单母线分段,从母线直接引一条回路进行配电吧?此时要求母联开关必须自投吗?

二级非消防负荷可以通过变电所单母线分段,从母线直接引一条回路进行配电吧?此时要求母联开关必须自投吗?


免费打赏
lingxuct
2013年11月22日 13:45:07
2楼
二级负荷应该做自投。
回复
yuyang0501
2013年11月22日 16:34:07
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 13:45 二级负荷应该做自投。一般的情况母联大部分是手动投入的吧?
回复
lingxuct
2013年11月22日 16:51:09
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-22 16:52 编辑 yuyang0501 发表于 2013-11-22 16:34 一般的情况母联大部分是手动投入的吧?有计划的停电是可以手动切换,但是,无计划(预先不知道)的停电,就会影响生产,不管如何,自动切换肯定比手动的快。装了BZT,也可以手动切换的?如果不装BZT,唯一操作是手动切换了!
回复
yuyang0501
2013年11月22日 16:54:22
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 16:51 有计划的停电是可以手动切换,但是,无计划(预先不知道)的停电,就会影响生产,不管如何,自动切换肯 …嗯,我看我们这边的图纸,不管10KV还是0.4KV母线的母联,都没有设自投功能,都是手动的。所以有这个疑问。
回复
lingxuct
2013年11月22日 17:01:13
6楼
yuyang0501 发表于 2013-11-22 16:54 嗯,我看我们这边的图纸,不管10KV还是0.4KV母线的母联,都没有设自投功能,都是手动的。所以有这个疑问。 …那可能是你们的电工在这方面缺少知识,管理人员怕出问题,宁可影响生产,也不让自投发生意外。
回复
sjg9876
2013年11月22日 17:11:35
7楼
我认为10KV母线的母联,应该设BZT自投功能,手动和自动都要装,就很好。0.4KV不应该设自投功能,电流比较大。那是他们的电气工程师不懂?
回复
走路去纽约64
2013年12月03日 21:56:39
8楼
低压两段母线应设联络ATS
回复