低压三选二进线跳闸
chenxyq2
chenxyq2 Lv.3
2013年11月21日 21:45:27
只看楼主

求助大神,低压GCK三选二,1号进线柜合闸,联络柜合闸,2号进线柜变压器一送电过来,1号进线柜跳闸是啥问题啊

求助大神,低压GCK三选二,1号进线柜合闸,联络柜合闸,2号进线柜变压器一送电过来,1号进线柜跳闸是啥问题啊
免费打赏
无敌小蓬蓬
2013年11月21日 22:12:47
2楼
应该是带闭锁的,只能合其中两个
回复
zigj
2013年11月22日 09:42:08
3楼
这就是三选二呀,看看进线和母线的控制原理图,你就明白了。
回复
sjg9876
2013年11月22日 11:42:23
4楼
我认为应该是带闭锁的,只能合其中两个,你把联络柜上的10KVBZT开关闭锁投解除位置,10KV母联开关一般有投入和解除2个位置,投解除位置就可以合闸啦,如果是1,2个小时母线并接操作没事,长期的话有环流的,就有危险。
回复
sjg9876
2013年11月22日 11:47:40
5楼
变压器并联的3个条件,你符合吗?1连接组标号相同.2电压比相同.3变压器短路阻抗相同.还有相序相同,变压器容量比不大于3:1.符合就可以并联运行!
回复
刘小邦
2013年11月22日 12:12:27
6楼
2#变压器一送电过来时什么意思?只是给2#变压器送电吗
回复
lingxuct
2013年11月22日 13:55:25
7楼
“三选二,1号进线柜合闸,联络柜合闸,2号进线柜变压器一送电过来,1号进线柜跳闸是啥问题”?

是不是有切换开关,放在不能并列的位置?

第二步检查1号进线柜上电压继电器的电源保险没合上,低电压自动跳闸?
回复
liliyongjing
2013年11月22日 14:33:27
8楼
电气联锁的原因!
回复
fangbao123
2014年03月31日 12:48:28
9楼
:victory::victory::victory:
回复
tanghaibo01
2014年03月31日 15:55:44
10楼
看看二次图,找找原因,
回复
zlry1989
2014年03月31日 22:56:03
11楼
看一下两进线一联络的电气联锁图就可以了!