关于暖气片的系统同程异程问题
gf6227
gf6227 Lv.6
2013年11月21日 16:14:00
来自于采暖供热
只看楼主

如题,在我们院设计的图纸,比如8层的办公楼,采暖方式为散热器供暖,系统为异程,问了各大院,有的说可以,有的总工说这样很难达到平衡,个大神有何想法

如题,在我们院设计的图纸,比如8层的办公楼,采暖方式为散热器供暖,系统为异程,问了各大院,有的说可以,有的总工说这样很难达到平衡,个大神有何想法
免费打赏
blackpard
2013年11月22日 09:38:11
2楼
答案当然是可以,只是难平衡一点,其实也不是所有的系统必须是同程。
回复
jyh060552
2013年11月22日 18:13:31
3楼
同程式比较好!
回复
二月孤枫
2013年11月22日 20:13:13
4楼
同程的比较好 ,各个楼座最好也是同程的,异程可能会导致离换热站近的楼热,离换热站远的楼座暖气不热
回复
tydreamdesign
2013年11月22日 23:32:33
5楼
能做同程最好还是同程
回复
gf6227
2013年11月23日 08:47:42
6楼
zhangshujie7512 发表于 2013-11-22 20:13 同程的比较好 ,各个楼座最好也是同程的,异程可能会导致离换热站近的楼热,离换热站远的楼座暖气不热你知道 直连供的原理吗,怎么才能利用低区的压力 供高区?
回复
代表自然惩罚你
2013年11月23日 09:42:48
7楼
这种问题我一点不会哎
回复
li610910
2013年11月23日 11:17:12
8楼
异程的系统不要带过多组暖气就行
回复
九天之上
2013年11月25日 10:38:50
9楼
有没有网友可以具体说说同程及异程各自需要注意的地方?!
回复
神奇的力量
2013年11月25日 17:46:00
10楼
同程的必须发扬,造价高点,工程麻烦点;异程的调试相对麻烦,施工相对简单。对复杂的系统应该选同程系统!
回复
二月孤枫
2013年11月25日 19:16:06
11楼
gf6227 发表于 2013-11-23 08:47 你知道 直连供的原理吗,怎么才能利用低区的压力 供高区?从网上找了找这资料 闭式直连供暖系统利用现在有低区供暖管网介质直连向高区供暖。在原有低区供暖管网压力,运行参数,运行方式均保持不变的前提下,在高层建筑地下室(或设备间)增设一台微机控制的机组,将低区管网的供水压力提高,送至高区(层)散热器中。高区回水经过减压装置减压,使高区回水压力降低,保证高区回水与低区回水压力基本一致。从而实现高层建筑高区与低区并网直连供暖。 供暖系统运行时 , 高区回水压力通过减压装置降至低区压力 , 高、低区回水的压力差可根据现场实际情况人工调节设定 O 减压阀阀体采用了全通道流线型设计 , 流体阻力小 , 流量大 , 在传动方式上采用了水力操作 , 既利用管道中的水压自动操作主阀瓣上下移动 , 控制阀门开度 , 调节下游压力 , 使下游压力维持在设定的压力值上。 供暖系统运行出现停电事故或运行停止时 , 为了防止高、低区间静压差相互传递 , 造成低区散热器破坏 , 在高区田水管上设置快速隔断阀。加压循环泵停止 , 快速隔断阀立即关闭 , 使高区与低区回水相互隔开 , 保证系统安全可靠的运
回复

相关推荐

APP内打开