我又来求助了啊、、、、
大哥爱丫头
2013年11月21日 16:06:13
只看楼主

一消防设备电源由市电跟发电机组成,当发生火灾时,这设备的市电切除,由发电机供电还是继续由市电供电,当市电不行了,再由发电机供电啊,求助大神

一消防设备电源由市电跟发电机组成,当发生火灾时,这设备的市电切除,由发电机供电还是继续由市电供电,当市电不行了,再由发电机供电啊,求助大神
免费打赏
lingxuct
2013年11月22日 13:33:35
2楼
好象没“丫头”回答你,我老头回答你。

强切的是建筑内易对火灾影响的电源,消防电源是不能强切掉的!

那么,正常电源有电时消防用电为正常供电回路,主供电源失电时由备用电源,当备用电源也失电时,则由应急电源(发电机或其他EPS等)供电。
回复
大哥爱丫头
2013年11月24日 08:01:24
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 13:33 好象没“丫头”回答你,我老头回答你。强切的是建筑内易对火灾影响的电源,消防电源是不能强切掉的! ,版主,我要改名大哥爱老头
回复
bloodwzd
2013年11月25日 08:20:57
4楼
双电源吧 主电源没电的时候 用备用电源 主电源有电的时候 备用电源不作用
回复