菜鸟,非电气专业小白的白痴问题,求告示指教。。。1. 住宅一般就是所谓的单相电吧?220v那种?新的小区有用三相电的吗?2. 单相电的功率计算公式 220V*I(每户单独配电箱)*功率因数,这个功率因数对于现行的住宅标准一般取什么数值?为啥?3. 三线电不是有“星接”和“三角接”吗?现在商业中心和办公楼是不是一般用“星接”?4. 功率计算公式 1.73*380V*I(每户单独配电箱)*功率因数,这个功率因数取什么数值?
菜鸟,非电气专业小白的白痴问题,求告示指教。。。
1. 住宅一般就是所谓的单相电吧?220v那种?新的小区有用三相电的吗?
2. 单相电的功率计算公式 220V*I(每户单独配电箱)*功率因数,这个功率因数对于现行的住宅标准一般取什么数值?为啥?
3. 三线电不是有“星接”和“三角接”吗?现在商业中心和办公楼是不是一般用“星接”?
4. 功率计算公式 1.73*380V*I(每户单独配电箱)*功率因数,这个功率因数取什么数值?
菜鸟弱问,求助,谢谢
2楼
住户每户一般都是单相电,一般(每户单独配电箱)功率因数是0.9,你所说的三相的星型三角型接法是只的变压器,三相计算公式中(每户单独配电箱)的功率因数也是0.9来取。
回复
3楼
ljn112233 发表于 2013-11-21 11:24 住户每户一般都是单相电,一般(每户单独配电箱)功率因数是0.9,你所说的三相的星型三角型接法是只的变压器 …谢谢,换句话就是说比如,住宅里面说配电箱是16A的话,那么他的电功率就是220*16*0.9=3168w,即3KW?是这样计算吗?那一半住宅,比如120㎡,貌似有规定说8-12kw,那就要32A到48A的入户?是这样吗?三相电就是。配电箱是16A的话, 380*16*0.9*1.73=9466w, 即9.4kw?不管星型三角型接法都这么算?
回复
4楼
dynamic1986 发表于 2013-11-21 11:50 谢谢,换句话就是说比如,住宅里面说配电箱是16A的话,那么他的电功率就是220*16*0.9=3168w,即3KW?是这 …根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 3.3.1 建筑面积小于等于60平方米 用电负荷3KW每户,大于60小于等于90平方米 4KW每户,大于90小于150平米 6KW每户去看下规范3.3.23.3.33.3.43.4.2
回复
5楼
ljn112233 发表于 2013-11-21 12:16 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 3.3.1 建筑面积小于等于60平方米 用电负荷3KW每户,大于60小 …我记得我那个数据也是从某规范看到。。。貌似是广西自治区的。。。
回复