广厦墙内点警告,求解惑
renwoxiaosa
2013年11月20日 18:09:54
来自于广厦结构
只看楼主

在广厦的超紧超限警告中出现怎么一句话:层1墙50--内点2-5V*γRE= 1550.22>(0.15βcfcbh0)= 1546.84(混11.7.3-2) 不知道什么意思?问下要怎么处理?

在广厦的超紧超限警告中出现怎么一句话:层1墙50--内点2-5V*γRE= 1550.22>(0.15βcfcbh0)= 1546.84(混11.7.3-2) 不知道什么意思?问下要怎么处理?

免费打赏
lvwang3811
2013年11月20日 20:06:43
2楼
按照规范,是剪力墙受剪不行,要不您就把剪力墙混凝土等级提高一级,要不就把墙体加宽。但剪力墙除了底下那基层,其他的墙宽都是200厚的。
回复
lvwang3811
2013年11月20日 20:07:42
3楼
刚刚说错了,是底下的那两三层,如果您是第一层剪力墙算不过,可以加宽到250或者300厚。
回复
xiaohe20060315
2013年12月05日 10:48:13
4楼
就是剪力超了一点点,其实没必要加截面了,可以通过调整刚度来解决这个问题
回复
renwoxiaosa
2013年12月15日 10:54:11
5楼
lvwang3811 发表于 2013-11-20 20:07 刚刚说错了,是底下的那两三层,如果您是第一层剪力墙算不过,可以加宽到250或者300厚。:lol谢了,最近才上论坛看到
回复
lvwang3811
2013年12月16日 12:39:04
6楼
renwoxiaosa 发表于 2013-12-15 10:54 谢了,最近才上论坛看到小事而已,大家共同进步。
回复
liming8848
2013年12月19日 15:42:56
7楼
我是来支持楼主,的木比的
回复

相关推荐

APP内打开